漯河市行政服務中心所需綜合防雷安全項目

2009-12-18 來源:河南漯河政府采購網

競爭性談判公告

因工作需要,漯河市政府采購中心受漯河市行政服務中心委托對綜合防雷安全項目進行競爭性談判招標,歡迎具有供貨安裝能力的供應商攜帶以下有關材料和證件,于2009年12月21日上午10:00到漯河市財政局東樓216室參加本次招標活動。有關事項說明如下:

一、招標主要貨物要求:見附件

二、標人需要提交的材料和證件:

1、具有獨立法人資格的營業執照副本原件和復印件加蓋單位公章;

2、具有防雷工程設計、施工乙級以上資質;

3、如營業執照上負責人參加招標談判,請攜帶本人身份證原件和復印件;如代理人參加招標談判,請攜帶法人授權書原件,被授權人身份證原件和復印件。

三、投標保證金

1、投標方應向招標機構提供3000元的投標保證金,投標保證金應以現金形式在當天開標10:00之前交付(以漯河市政府采購中心實際收到為準)。

2、未按規定時間和金額提交投標保證金的投標,將被拒絕。

3、未中標的投標方的投標保證金,將在定標后予以無息退還。中標方的保證金在需方和中標人簽訂合同后自動轉為履約保證金,在需方和中標人簽訂合同、首次交貨驗收合格后無息退還(節假日順延)。

四、下列情況發生時,投標保證金將被沒收

1、投標人在開標后撤回其投標或中標但拒絕簽收中標通知書的;

2、中標人因其自身原因未按中標通知書規定的時間與需方簽訂合同,或已簽合同,但未按合同執行的。

五、交貨安裝時間

合同簽訂之日起 日內全部供貨安裝完畢。

六、售后服務

投標人提出售后服務計劃。

七、投標人請制定談判文件一份正本,兩份副本。投標文件應包含本單位基本情況、產品材料情況、安裝施工方案、售后服務及本次招標要求的資格證明文件復印件等。投標人必須由法人或委托代理人參加開標儀式,接受談判小組詢問,并予以解答。

八、投標方應對招標的內容做出實質性響應。所謂實質性響應是指應滿足需方對貨物及服務等方面的要求。資格審核合格且做出實質性響應、報價最低的投標單位為中標單位。投標報價為目的地交貨價(含稅、安裝驗收、運雜費等費用)。

九、談判程序

1、對投標人的投標資格進行審核

2、資格審核合格的投標人進行抽簽

3、投標人向談判小組陳述并接受質疑

4、談判小組決定進入報價程序的投標人

5、報價

6、根據報價結果確定中標候選單位

十、付款方式:中標方按采購方要求將貨物安裝結束,經有關部門驗收合格后,使用單位一次性支付合同總價的95%,余款5%作為保證金,一年后無故障憑用戶證明一周內付清余款。

十一、聯系方式

采購中心聯系人:劉棟斌

聯系電話(傳真):0395—3162516

網 址:http://www.lhzfcg.com

 

 

漯河市政府采購中心

2009年12月17日

 

 

 

 

 

附件:

漯河市行政服務中心綜合防雷安全項目

招標要求及技術參數

一、概述

雷電是發生在強對流雷雨云中,云地之間強烈瞬間放電現象。雷電損壞儀器設備和造成人員傷亡的渠道有四種,一是直接雷擊。二是雷電電磁脈沖。三是通過導電體、電力線、信道線等侵入計算機網絡系統,從而導致儀器設備損壞。四是直接擊中建筑物防雷裝置,造成地電位反擊。

直擊雷防護:放直擊雷主要采用避雷針、避雷帶(網)等傳統避雷裝置,只要設計規范,安裝合格,這些避雷設施便能對直擊雷進行有效的防御。雷電電磁脈沖的防護,采取共用接地系統、等電位連接、屏蔽、合理的綜合布線、安裝電涌保護。

市行政服務中心除了有暴露室外的亮化設施、空調外機外,還有非常集中的各類室內的電子設備,既需要防御直擊雷的危害,更要放雷電電磁脈沖的侵襲。市行政服務中心的防雷設計的原則是:安全可靠、技術先進、經濟合理。

二、防雷安全的保護范圍及要求

根據漯河市行政服務中心建筑物、室內安裝設備和電子網絡設備的實際需要綜合設計符合規范的綜合防雷方案,達到高效安全、經濟實用的目的。漯河市行政服務中心綜合防雷方案按照三類建筑物防雷設計,需有效防御直接雷擊和通過電源線傳導的感應雷擊以及其他方式的雷擊。有效保護行政服務中心建筑物內的辦公人員、計算機、網絡設備、電源設備和各種辦公設備的安全。

(一) 雷電電磁脈沖防護要求

市行政服務中心電子信息系統應按A級雷電防護設計。為了確保防雷效果,經市氣象局防雷減災中心建議市行政服務中心的電源系統應采用多級防雷保護。

1、第一級防雷器三相380V、100KA、波形為80/20、響應時間≤25NS、兩臺SPD,分別安裝在兩個總配電房內。它能將通過電源線路感應的雷電脈沖產生的高電壓有效降低。本級保護為粗級保護。

2、第二級防雷器三相380V、40KA、波形為8/20、響應時間≤25NS、7臺SPD,分別安裝在動力、照明、大屏幕、機房專線、消防、茶爐等電源入線處。本級為二級保護,它能將通過電源線路感應的雷電脈沖抑制在設備承受的安全電壓之內。

3、第三級防雷器三相380V、20KA、波形為8/20、響應時間≤25ns、9臺SPD,單相220V、20KA、波形為8/20,響應時間≤25NS、12臺SPD,分別安裝在中心機房的UPS出現段,照明分支處、顯示屏分支處、亮化分支等處。本級防護為上述設備的三級保護。

(二) 直擊雷防護要求

在市行政服務中心建筑物頂部根據屋頂設備布局的實際情況加裝避雷針、帶,通過引下線與加裝的接地體相連,設計接地電阻小于10.0Ω。

在市行政服務中心頂層處外露金屬物體、中央空調設備等一同40×4的鍍鋅扁鋼與頂部防雷接地裝置兩處焊接。同時在大廳頂空調外機附近用Φ80鍍鋅鋼作支撐桿安裝數支避雷針,以保護室外空調機。

(三) 光纖的防護要求

在中心所有光纖端口前的金屬接頭用6mm²BVR線作安全接地保護。

(四) 機房及分級機柜的等電位接地要求

機房及分級機柜內交換機、服務器等所有設備的金屬外殼都應接地,機房內金屬構件的接地不但是用電安全的要求,也是屏蔽雷電感應、均衡設備等電位的重要措施。將所有設備的機殼、防靜電地板、金屬門窗、避雷器接地極等,分別以最短的距離就近連接到環形匯流排上,以確保設備地與地網等電位。機房接地采用單點接地,接地體采用M型網狀結構。

(五)感應雷防護要求

漯河市行政服務中心過電壓防護措施設計:在總電源進戶端、各樓層分線端以及行政服務中心機房等重要設備前端加裝電源避雷器,通訊光纜及所有設備做等電位連接,通過引下線與獨立接地體相連,設計接地電阻小于4.0Ω。

三、防雷安全項目設計依據標準

1、《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB50343-2004

2、《建筑物防雷設計規范》GB50057-94

3、《電子計算機機房設計規范》GB50174-93

4、《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》GB/T50311-2000

5、《通信局(站)雷電過電壓保護工程設計規范》YD/T5098-2001

四、防雷安全項目的具體用材規格及要求

1、電源避雷器必須采用經《河南省防雷中心》認證備案的產品。兩個總配電安裝三相100KA避雷器2臺,7個配電分支安裝三相40KA避雷器7臺,中心機房的UPS出線端,照明分支處,顯示屏分支處、亮化等處分別安裝三相20KA、9臺,單項20KA、12臺,引下線采用≥16 mm²多股銅線,電源連接線采用≥6 mm²多股銅線。

2、接地體采用50*50*5鍍鋅角鋼,下設三根長2.0m同等材料接地極,采用40*40鍍鋅扁鋼做水平接地體。①粘土層:降阻劑10KG;②沙土層:降阻劑20KG;③沙石層:降阻劑50KG。接地體開挖長20m、寬0.6m、深≥1.0m,接地體依據三類建筑物設計,樓房四周每20-25m設置一個接地體。工程量含地表物清除、水泥路面恢復、施工地面使用原樣材料恢復等。

3、施工所用材料均為合格等級,電源避雷器、降阻劑采用河南省防雷技術中心備案認證的產品。地上部分焊接點做防銹外刷銀粉漆處理,地下焊接部分焊接點做防銹和防腐(外刷瀝青漆)處理。

4、防雷安全設計方案需報漯河市氣象主管部門審核并頒發設計防雷裝置設計核準書和施工許可證后方可施工。工程完工后,由漯河市防雷減災中心統一驗收,并由市氣象局出具檢測報告和合格證書。

五、后期維護要求

在項目驗收合格后的三年內,施工方須有專人對所安裝的各種防雷設備進行必要的日常維護和檢查,確保所安裝的防雷設備的正常運行。一旦因雷擊或其他原因防雷設備出現故障,施工單位應在兩個小時內排除,確保市行政服務中心建筑物內的辦公人員的安全和辦公設備的正常運行。施工單位在三年質保期內免費更換所有非人為因素造成損壞的防雷設備的零部件。質保期外可以另外續約質保。施工單位應承諾在使用所提供的防雷措施后因雷擊原因造成市行政服務中心建筑物內的辦公人員的人身安全和辦公設備的損壞等后果由施工單位全部承擔并負責賠償。

 