久草久热,国产三级理论片,国产精品欧美日韩视频一区,热热色国产,91av视频网站,日韩国产欧美视频一区二区三区,婷婷五月五

null
null
null
您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

寧夏回族自治區人口和計劃生育委員會數據中心機房建設項目招標公告

2010-09-19 來源:寧夏政府采購中心

采購人:寧夏回族自治區人口和計劃生育委員會

聯系人:張偉 電話:0951-5054874

采購代理機構:寧夏政府采購中心

地 址:寧夏銀川進寧北街86號

報名聯系人:劉揚 電話:0951-5033931 Email:nx5033931@163.com

開標聯系人:馬振軍 沙霏 電話:0951-5053445、5051130 Email:nx5053445@163.com

中標通知書發放聯系人:馬云燕 電話:0951-6084226 Email: fdd2002@126.com

公告發布媒體:中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn);中國寧夏招標與政府采購網(www.zbj.gov.cn)

采購內容:
采購計劃編號:2010NCZ0511
采購文件編號:NZC/B100404

序號

名稱

要求

1

估算設備清單

序號

設備名稱

型號

數量

單位

1

防靜電地板★

沈飛全鋼無邊進口貼面 600*600*3.5

65

平米

2

彩鋼板★

國產標準厚度

175

平米

3

扣板

國產600*600

65

平米

4

防塵漆

國產防潮用

1

5

銅帶

國產0.2

1

6

格柵燈

國產 3*36W

8

7

電纜線

16平方五芯三項電纜

150

8

電源線

國產4平方銅芯線(每卷100

6

9

穿線管

25PVC穿線管

50

10

橋架

上走線橋架

20

11

玻璃隔斷

10mm鋼化玻璃,含地彈簧等配件

18

平米

12

空氣開關

100A3P空氣開關

2

13

機房精密空調

下送風、上回風、風冷,總冷量 30KW(梅蘭日蘭、艾默生、美國卡洛斯精密空調,三品牌中任選其一)

1

14

上下水管

空調使用上下水管

1

15

視頻監控系統

 

1

16

防水玻璃隔斷

 

1

17

其它

 

 

 

2

搬遷

序號

設備名稱

型號

數量

單位

1

機柜

服務器機柜

1

2

機柜

網絡機柜

1

3

防靜電地板

沈飛全鋼無邊進口貼面 600*600*3.5

35

平米

4

空調

美的柜式3P空調

2

5

UPS電源

UPS機頭和2電池

1

6

門禁系統

中控門禁系統

1

7

配電箱

控制機房電路

1

8

地插

銅電源地插

10

9

橋架

上走線橋架

1

10

服務器和網路設備

機房使用的服務器和網絡設備

1

11

氣體報警滅火器

滅火設備和報警設備

1

12

防雷器

浪涌防雷器

1

13

漏水監測

報警主機1臺,10監測繩

1

備注

將現有設備搬至新機房,并負責安裝調試。

3

項目情況說明

1.機房現狀

自治區人口計生委機房原位于自治區政府院內,老統計局大樓2層,使用面積約33㎡?,F(xiàn)有服務器10臺、存儲設備1臺、網絡設備20臺左右、設備機柜5臺、七氟丙烷消防設備1套,現搬遷至自治區政府辦公大樓一樓,使用面積65㎡,并對新機房進行裝修。

2.項目總體設計要求

建成后的主機房,為自治區人口計生委各信息系統計算機核心硬件設備的正常運行提供良好的機房環境條件。此次機房建設包括對以前機房設備的搬遷安裝,和新建機房的必要裝修和設備的安裝。

機房總體設計-在不改變建筑結構的基礎上,根據實際要求,按照功能與美觀兼具的設計思想,建設一個現代化的,具備先進性、實用性、展示性、用料考究、施工嚴謹的機房,分為設備區和供電2個功能區。

機房裝修-是機房建設的具體實現,是至關重要的一環。本方案書就天花板、地板、墻面等進行說明。

機房環境監測-是起到保障機房整體系統安全而有效工作的作用。本方案就溫濕度、UPS電源、煙霧探測器、門禁系統、漏水偵測等各功能進行說明。

3.機房總體設計

計算機機房的建設涉及面廣,內容復雜,是一項綜合性工程,是電子行業與建筑裝飾行業交匯與結合的新興行業。

1)機房建設方案的指導思想

a.   合理分布工作空間及各類設備安裝場所,縮短工藝流程,降低勞動強度,提高工作效率,確保電子計算機系統穩定可靠運行,保障機房工作人員良好的工作環境,并且以國家有關標準及規范為依據。

b.   根據要求與現場實際情況以及計算機系統實際操作運行等情況進行設計,力求在設計、選材中做到整體布局的合理化和科學化。

c.   機房各項功能完整配套,達到專業規范、技術先進、經濟合理、安全適用、質量優良、管理方便之目的。

d.   在經濟實用的前提下,選擇優質機房專用裝修材料,主體裝修材料宜選用吸音效果好、不易變形、變色、易清潔、防火性好,且高度耐用的材料,達到最佳裝修效果。

e.   室內控制設備、電器設備、布線系統的選材注重其可靠性,全部采用符合國家標準的優質產品,以確保系統投入運行后故障率為最低。

2)機房建設方案依據標準:

《電子信息系統機房設計規范》〔GB 50174-2008

《電子信息系統機房施工及驗收規范》 [GB50462-2008]

《計算站場地技術要求》〔GB 2887-89

《計算機機房活動地板技術條件》〔GB 6650-86

《計算站場地安全要求》〔GB 9361-88

《建筑內部裝修設計防火規范》〔GB 50222-95

《工業企業照明設計標準》〔TJ 34-79

《室內裝飾工程質量規范》〔QB 1838-93

《潔凈室施工及驗收規范》 [JGJ71-90]

3)機房設計思路

土建部分: 根據國家標準:機房的主體結構應具有耐久、抗震、防火、防止不均勻沉陷等性能和變形縫、伸縮縫不應穿過主機房的規范要求。

機房凈高:建成后的計算機中心網絡機房凈高不小于2.5m。

窗戶:為了防塵的需要建議將窗戶進行封堵。

墻、柱面:此次設計機房墻柱面先做高0.1m的不銹鋼踢腳線, 墻面上采用環保彩鋼板進行鋪設。

機房裝修部分:根據國標對機房消防方面的要求,全部選用阻燃性材料作為本次方案的裝修材料,檔次定位在國產中高檔水平。

色彩:采用較為柔和的乳白色,給人一種素雅、大方的感覺。

  天花板:天花板為金屬微孔板。

地板:選用國產優質防靜電活動地板。

4UPS不間斷電源系統

本方案使用原有的15KVA UPS進行供電。

5.電力供配電系統

一個系統能夠正常工作,不僅需要有良好可靠的主設備、性能卓越的UPS和安全舒適的工作環境,還需要有一個高可靠性的供配電系統。

機房供配電設計要求

計算機機房的供電應380/220V電壓、50HZ頻率和三相五線制(即TN-S系統)的配線方式供電,單回路供給機房用電。

計算機機房的設備供電應按設備總用電量的20%25%進行預留,同時對機房進線負荷要考慮今后設備的擴展。

計算機機房內的插座應分三種,它們分別是:不間斷電源(UPS)供電的計算機主機專用防水插座,不間斷電源(UPS)供電的設備用三孔標準插座,市電直接供電的設備用五孔標準插座。

計算機機房內設備電源的電壓變化應在220V±5%之內,頻率變化應在 50H±0.5Hz之內。

計算機機房內的照明應分工作照明和事故照明兩類,工作照明接入配電柜,事故照明接入UPS。

計算機機房內照明裝置宜采用無眩光燈盤,照明亮度應大于300LUX,事故照明亮度應大于60LUX。

計算機機房內的配電系統應考慮到與應急照明系統的自動切換和消防系統的聯動。

供配電系統設計說明

接地系統

接地系統就是把電路中的某一點或某一金屬殼體用導線與大地連在一起,形成電器通路,其目的是讓危及人身或設備的電流易于流到大地,因此從這個意義上講,希望接地電阻越小越好。另外計算機系統的接地,還希望在接地電流受某種外界條件影響數值發生變化時,使接地點的電位隨之變化而產生的噪聲應盡量減少。所以接地電阻越小越好。同時有下面兩點注意:

1)交流工作地:本方案中使用現有交流電接地。

3)計算機系統直流接地:計算機本身的邏輯參考地,小于1歐姆。

4)防雷保護地:使用電源、信號2種方式的防雷開關進行防護。

6.機房空調凈化系統

機房專用空調(梅蘭日蘭、艾默生、美國卡洛斯精密空調,三品牌中任選其一)。

由于計算機對其所處的環境條件參數極為敏感,它需要特定的溫度、濕度和潔凈度來保證其高效的運行,如果上述條件不能滿足的話,將引起數據失真、丟失甚至計算機完全停止工作,我們所推薦選用的機房恒溫恒濕專用空調,就是考慮到如何來滿足主機房內設備對環境特殊的要求,這種空調帶有先進的微處理控制板,模塊化設計、能效極高及寧靜的壓縮機、遠程監測系統、低噪音風機、超聲波加濕器、可隨時更換的過濾器、節能性多級加熱器。

本項目中根據機房的面積和設備的總功率,并考慮到將來的后續擴展,計算出所需的精密空調制冷量在30kw

機房專用空調特點:大風量,小焓差,高顯熱比與相同制冷量的舒適空調機相比,機房專用空調機的循環風量約大一倍,相應的焓差只有一半,機房專用空調機運行時通常不需要除濕,循環風量較大將使得機組在空氣露點以上運行,有利于穩定機房的溫、濕度指標。機房專用空調能夠適應機房的幅度較大的熱負荷變化,以使元器件工作在所要求的環境條件之中,保證電路性能的可靠性。送風回風方式多樣,能充分與計算機主機散熱形式一致,從而大大提高空調效率。兩級過濾:機房專用空調機內設有初、中效兩級過濾器,使機組送出的泠氣達到一定的凈化能力,以滿足潔凈度要求??煽啃愿撸壕哂袌缶δ?、自我診斷功能、后備機組管理功能。全年制冷運行:多數機房專用空調機能在室溫降至-15以下時仍能制冷運行。

7.防靜電地板

使用國產沈飛優質活動地板。

活動地板具有以下優點: 使安裝簡單化,并為以后設備配置的改變和擴充提供了較大的靈活性。 機房內設備可通過地板下進行自由的電氣連接,便于鋪設和維護,使機房整潔美觀。 可以保護各種電纜、電線、信號線及插座,使其不受損壞。 計算機房可以利用地板下空間作為空調的靜壓倉,獲得均衡滿意的溫濕度。無論計算機安裝在什么位置都可通過活動地板的風口得到空調調節后的空氣。有利于設備底部的維修。 能使靜電電荷通泄至地。 能夠屏蔽電磁輻射。 可以利用活動地板的可調性,調整地面的平整度,保證機房地面的整體水平。 鋼地板是具有防腐性的不燃物體,地板表面采用導電環氧樹脂噴塑處理。且表面可粘貼各種地板覆蓋物所裝飾,如HPL、PVC地毯等,具有良好的抗靜電性能,易于清洗、安裝、更換。

8.天花、墻、柱面工程

天花板:此次設計采用廣州生產的“歐陸”微孔鋁棚板,此棚板有條型和方型,本機房建議采用方板,規格為600X600方型棚板,與墻壁和地面協調一致。該金屬吊頂整體平面效果好,線條簡潔美觀,質量輕,拆裝方便;它具有很好的隔音、防火、防潮、屏蔽、耐腐蝕、易清洗、使用壽命長等優點。

墻、柱面:本設計方案內的所有墻柱面均是先做高0.1m的不銹鋼踢腳線, 墻面采用環保彩鋼板。 

9.機房防水設計

擬建機房內部有大量的暖氣供水管道,考慮使用玻璃隔斷將水管和設備機柜進行隔離。使用防水檢測系統進行檢測,發些漏水后會立即進行聲光報警。安裝機房監控系統,進行必要的視頻監視。

10.其它未盡事宜

按標準機房建設還未考慮到用料由投標商進行增加

11.機房搬遷

將現有機房進行科學有序的搬遷,制訂具體的搬遷方案。

備注

1、投標方必須提供機房設計圖紙,并制訂機房搬遷方案。

2、投標報價含垃圾清運費等施工相關費用,一次包死,不再追加。

投標人資格要求:

1 法人授權委托書(原件)。

2 營業執照副本(復印件)(原件備查)

3 稅務登記證。(國稅和地稅)(副本復印件)

4 組織機構代碼證書。(復印件)

5 社會保障資金繳納記錄。(復印件)

6 檢察機關出具的近三年內有無行賄犯罪檔案記錄的書面告知函。(復印件)

8 帶★產品提供廠家授權書及售后服務證明。(原件)

9 提供本地化服務:在寧夏注冊服務機構(須提供工商行政管理機關頒發的營業執照或提供與當?shù)胤?wù)機構簽訂的服務協議)。(復印件)

10 投標方必須具有系統集成三級資質。(復印件)

11 本地投標方必須具有國家保密局頒發的涉密乙級以上(含乙級)資質,外地投標方提供甲級資質。(復印件)

12 投標方應具有豐富的項目管理經驗,提供IS0 9000質量認證。(復印件)

13 與此項目相關的其他文件。

評標辦法:最低評標價法

獲取招標文件的時間:即日起至開標前五個工作日過期不予領取。每天上午8:00-12:00 下午2:30-6:00

地點:寧夏銀川市進寧北街86號采購一處。(寧夏政府采購中心四樓)

方式:領取或郵件

招標文件免費發放:免費發放(投標商正式報名后,如投標人放棄投標,需在開標前三日前告知我中心,否則視為無故棄標。)

外地供應商報名流程:投標人需標注單位全稱、聯系人、固定電話、手機、郵箱地址、所報項目、項目編號,分標段的需注明標段傳真至0951-5033931。我中心收到傳真視為正式報名,通過郵箱發放電子版招標文件。

投標保證金請匯至:

戶 名:寧夏區招標管理服務局

開戶行: 建行文化西街支行

賬 號: 64001120900050005417

報名供應商須知:正式報名投標商請在開標當天攜帶投標保證金交款憑證,當日我中心工作人員于麗娜將辦理未中標單位投標保證金退款事宜,過期不候,敬請注意,謝謝合作!

踏勘時間:2010年9月21日10:00時

踏勘地點:寧夏回族自治區人口和計劃生育委員會(銀川市興慶區解放西街361號)

開標時間:2010年10月12日9:00

開標地點:寧夏回族自治區招標投標交易服務中心(銀川市光明廣場南側公園街口銀川國際貿易中心四樓)

寧 夏 政 府 采 購 中 心

2010年9月19日

同地區同業主性質招標

同地區推薦招標

地區其他招標