新鄉市科技館4D影院室內裝飾設計施工項目答疑匯總
一、2012年3月5日上午10:00,就新鄉市科技館4D影院室內裝飾設計施工項目(項目編號:新交采2011GZ035號),招標人舉行了項目現場勘察及技術答疑會,現就投標人有關問題答疑如下: 1. 觀席看臺設多少位,上座率是多少? 答:觀席看臺設52位,上座率按現場實際100%考慮。 2. 放映室防靜電板是否架空? 答:應架空設置,按有關設計規范要求布置。 3. 球型鋼架的承載力數據? 答:45KG/㎡,即每平方米45公斤。 4. 4D影院電源從哪引入? 答:由4D影院下方二層配電箱內引入,設計須充分考慮滿足4D影院用電需求。4D影院需要兩路電一路設備和照明用電(荷載不低于50千瓦)、另一路音箱設備用電(荷載不低于10千瓦)必須保證此路為干凈用電。不得與其他用電設備有回路,必須保證電源線都要做屏蔽不得受其他線路的影響,要有專用接地線必須和大地相連接(必須符合接地線的相關要求)。 5. 設備間墻面抹灰由土建做還是裝修做? 答:項目總包單位負責墻面抹灰毛面成形。投標人應考慮設備間(動力間)的重要性(在二層招標人提供20—30㎡設備間),必須進行強隔音、吸引處理以及地板要具有減震和承載功能;不能影響相鄰房間的正常辦公,此設備間的門(含門套、五金)、裝修在本次招標范圍之內。 6. 消防防火門由哪方做? 答:按國家有關防火規范設計,由本次項目中標設計裝修單位做。 7. 樓梯間的做法是否考慮?下層做法? 答:4D影院中標設計裝修單位只考慮電梯洞口及球體內周圍的設計和做法。其他樓梯欄桿、踏步鋪設和一般裝飾不考慮。 8. 放映廳內空調是中央空調,其進出口的設計是否有要求? 答:按國家有關規范要求設計、施工。 9. 建筑與內裝嚴格的范圍明細界定,招標文件中表述含糊籠統。請明確詳細的設計施工范圍? 答:4D影院內的全部內容及與4D影院有關的附屬配套設施用房均在本次招標范圍之內。但售票檢票窗口不在本次招標范圍之內,投標人不需考慮。 10. 設計費用是否參與報價范圍? 答:因本次招標為設計施工一體化,設計費在本次報價之內。 11. 消防通道樓梯階做裝修是否包含在內? 答:只考慮球體內的消防。 12. 控制室和設備間的具體位置是否有所變動? 答:按技術規范及現場實際自行考慮安排。 13. 球體東側后方通道可否封死,是否有其他的功能要求? 答:不宜封死,應充分考慮其它、維修便利。 14. 4D影院只用于體驗觀摩展覽還是對社會開放用于商業用途? 答:全面考慮。 15. 觀眾席的欄桿可否稍作調整? 答:公共活動場所,按相關技術規范強制性條文規定執行。 16. 影院座椅的尺寸多少?氣動還是液壓?座椅的顏色? 答:座椅尺寸:座椅長度105cm,寬度125cm,靠背高90cm。影院座椅采用液壓式。中標設計裝修單位設計圖中要考慮座椅的顏色(藍色、棗紅色為參考),但安裝由設備提供商負責。 17.其他技術要求補充說明: (1)應按球體留設的連接部位設置必要的轉換層,在轉換層下面做影廳內部的吊頂,球體骨架不得鉆孔、焊接;設計時充分考慮吊頂本身及結構荷載,受力均勻,同時考慮吊頂以上檢修與泛光照明設備設置的因素,應設置檢修通道。 (2)設計時應充分考慮消防、空調、弱電等應具備使用功能的設施數量及定點位置。 (3)重要說明:投標的廠商必須在投標文件中體現出完整的建聲設計,要有完整的聲學計算書。聲學設計必須滿足或高于招標文件的聲學要求。所有的裝修和使用的材料必須滿足建聲設計的要求來實施和選材。 二、投標文件遞交截止時間及開標時間變更為:2012年3月22日上午9:00,投標文件遞交及開標地點:新鄉市人民東路115號新鄉市公共資源交易中心二樓開標3室。
新鄉市重點建設工程辦公室 新鄉市公共資源交易中心 二○一二年三月七日
|