項目名稱:市府大樓中心網絡機房項目
項目編號:GXTC-1303001
采購人名稱:北京市人民政府機關事務管理辦公室
采購人地址:北京市西城區槐柏樹街2號
采購代理機構全稱:國信招標集團股份有限公司
采購代理機構地址:北京海淀區首體南路22號國興大廈10層
首次公告日期:2013年1月5日
更正日期:2013年1月21日
更正事項:
1、 招標文件“主要設備技術要求”表中綜合布線系統要求配線架部分第二條、光纖部分的第二條、銅纜模塊部分的第二條都,只有一家產品滿足要求。類似這種一家獨有的產品參數,請問是否必須滿足?
答:招標文件P71頁“模塊化插口可以兼容FCC CFR 47和IEC603.7標準,并有50微英寸的鍍金層”修改為“模塊化插口可以兼容FCC CFR 47和IEC603.7標準,并有鍍金層”;“為方便使用,線纜色標采用雙線色標,使得打線時更清晰方便”修改為“為方便使用,線纜應采取醒目方式使得打線時更清晰方便”;“簧片接觸針部位鍍金層大于50微英寸,充分保證電氣性能”修改為“簧片接觸針部位的鍍金層必須能充分保證電氣性能”。
2、 六類非屏蔽線纜防火級別包括CM.CMR.CMP和LSZH,這幾個防火級別的價格各不相同,請明確具體要求?
答:請投標人根據自身方案進行優化設計。
3、 光纖部分的ST.SC.FC.等接頭價格和實際的應用各不相同,請明確具體使用哪一種?
答:請投標人根據現場實際情況設計,原則上沿用原有模式。
4、 P84產品技術要求中對UPS的要求只有一家產品完全滿足要求,而該廠家只支持一家集成商投標。 同等檔次的品牌產品性能互有優劣,這樣對采用其他同等品牌產品投標的集成商應如何選擇?招標文件技術評分標準中“精密空調采用V型蒸發器,得3分;采用其它類型蒸發器,得1分。、精密空調采用高效可調速下沉EC風機,得3分;采用直送風,得1分、精密空調采用紅外線加濕,適應各種水質,防止水垢,得3分;使用電加熱,得1分。”等技術要求作為技術加分條件不恰當。請確認。
答:招標文件中原技術評分標準“產品技術要求”平分項內容為:(詳見附件)
5、 招標文件“工程技術規范”中“3.2 二層主機房滿載總制冷量不小于300KW;投標方可根據勘察現場實際容量配置一期空調總制冷量,并考慮未來3年的擴容。”中的“一期”的范圍指的是什么?是否目前只上部分機柜,UPS及空調的配置只滿足一期即可。最好業主能夠確定UPS和空調的容量。
答:一期工程只須滿足50個機柜,每機柜4KW使用容量的配套UPS和空調即可。
6、 招標文件“工程技術規范”中“3.2 *總制冷量大于等于87KW;、 * 顯冷量大于等于77KW;、 V型蒸發器、高效可調速EC風機、紅外線加濕,適應各種水質”以及主要設備技術要求中“每臺UPS具有獨立的控制系統和中文大屏幕LCD顯示屏” 等技術要求的產品品牌指向性太強。請明確是否必須滿足該技術要求。
答:招標文件P60頁“5 V型蒸發器”修改為“高效能的蒸發器”;“6 高效可調速EC風機”修改為:“6 高效可調速風機”;“7 紅外線加濕,適應各種水質”修改為“7 采用能夠適應各種水質的加濕方式”。
7、 招標文件“工程技術規范”中“2.4.1 UPS系統要求中要求UPS系統采用三進三出在線式工頻UPS,組成N+1并機系統(P56頁)2.1.4 中UPS配電柜分配兩個輸出回路,供給兩套UPS(含蓄電池)。以哪種方式為準?
答:請投標人根據自身方案進行優化設計。
8、 圖紙未標識UPS及電池安裝位置、強電接入點位置、消防氣瓶安放位置。請明確UPS及電池安裝位置、強電接入點位置及消防氣瓶安放位置。
答:UPS、電池、消防利用一層南側房間,自行設計。
9、 市府大樓中心網絡機房項目開標時間更改為:2013年2月6日上午9時30分整,開標地點更改為:北京市海淀區首體南路22號國興大廈10層國信招標集團股份有限公司第一會議室。
特此公告
項目聯系人:辛穎、朱夢旦
電 話:010-88354433-369/205
聯系傳真:010-88356017
國信招標集團股份有限公司
2013年1月21日
附件: “產品技術要求”平分項內容