包號 |
序號 |
商品名稱 |
品牌 |
規格型號及技術要求 |
質保期(月) |
供貨期(天) |
數量 |
采購單位 |
1 |
1 |
機房監控設備2 |
其他 |
微控產品:1.Android/IOS客戶端,C/S架構(1套);機房3D效果圖:1.三維效果圖,模擬機房現場情況(1套);聲光報警器:1.供電電源:9~15VDC、2.工作電流:300mA、3.聲壓指數:105DB、4.閃動次數/分鐘:300±30、5.包裝尺寸:580*240*450、6.本地聲光報警7.要求三年原廠質保(1臺);短信報警器:1.網絡接口:符合IEEE 802.3 10/100M接口、2.串行接口:RS-232/422/485三合一自適應接口、3.串行接口速率:1200-230.4KBPS、4.數據流控:XON/XOFF或RTS/CTS、5.工作電壓:9-30VDC、6.短信報警MODEM(不包含SIM卡)、7.要求三年原廠質保(1臺);郵件報警軟件模塊(1套);電話報警軟件模塊(1套);多媒體及音響報警軟件模塊(1套);三相電量儀:1.供電電源:AC85-265V、2.測量范圍:每相5-600VAC 0-5A、3.測量精度:±0.2%、4.輸出形式:RS485、5.監測參數:電壓、電流、總有功電能等、6.外型尺寸: 95 x 76 x 37 mm、7.安裝方式:導軌安裝、8.監測機房三相電量、9.要求三年原廠質保(2臺);配電開關模塊:1.安裝方式: DIN 導軌卡裝、2.供電電源:12VDC、3.工作電流:<100mA、4.輸入信號:8路AC220交流電的接入和6路干接點狀態、5.開關量轉換輸入:110VAC?D240VAC、6.開關量:100%準確、7.外型尺寸:104*72*27mm、監測8路220V開關狀態和6路干接點,可用于監測空氣開關跳閘和防雷器、8.要求三年原廠質保(1臺); |
12 |
7 |
1套 |
延邊州住房公積金管理中心 |
2 |
機房監控設備4 |
其他 |
智能監控系統(UPS):1.電源輸入范圍:9V~15VDC、2.工作電流:≤0.2A、3.傳輸速率:10M/100M 自適應、4.工作方式:TCP Server、TCP Client、虛擬串口、UDP Server、UDP Peer 等、5.接口方式:RS485/RS232 全兼容、6.環境溫度:-10℃~40℃、7.環境濕度:10%~90%RH、8.需要提供通信接口和通信協議(UPS監測)、9.要求三年原廠質保(1臺);消防系統監測:1.監測機房消防主機狀態(提供消防主機干結點信號)、2.要求三年原廠質保(1臺);網絡紅外彩色半球:1.1/2.7, CMOS,200萬,陣列紅外20-30米,2.8/4/6/8/12mm鏡頭可選,DC12V,IP66,背光補償,數字寬動態,ROI,支持H.265、2.要求三年原廠質保(4臺);硬盤像機:1.C/S架構,含3T硬盤、2.要求三年原廠質保(1臺);攝像頭電源:1.12VDC電源(4臺);液晶電視:1.屏幕尺寸:70英寸、2.屏幕比例:16:9、3.屏幕分辨率:3840×2160、4.高清格式:2160P、5.面板類型:A+屏、6.屏幕刷新頻率:60Hz、7.HDMI接口:2個、8.要求三年原廠質保(1臺);專用電視架:1.材質鋁合金和冷軋鋼,白色,適合70寸液晶,產品尺寸1700*1600*1050MM,包裝尺寸1250*600*230MM,特色上下升降調節、加厚面板,隱形束線,拉繩自鎖,一體式聽,360自由移動,孔位尺寸:200*200、400*200、400*400、600*400、600*600、800*600、100*600MM(1套);交換機:1.千兆以太網交換機、2.傳輸:10/100/1000Mbps、3.交換:存儲-轉發、4.應用:二層(1臺); |
12 |
7 |
1套 |
3 |
機房監控設備1 |
其他 |
集中監控系統:1.B/S架構2.實時數據監測、電子地圖功能(支持拖拽方式)3.歷史數據小時統計、日統計、月統計、年統計4.歷史數據查詢、導出、歷史曲線查詢5.多點歷史數據曲線分析6.站點離線數據查詢7.告警餅圖統計、柱狀圖統計8.定時巡檢功能、定時通知功能9.站點訪問權限功能10.短信訪問權限11.更豐富的報表統計功能、監控系統多主機聯網管理軟件模塊(B/S構架)12.所選的環境監控系統需通過省級或以上軟件評測中心《源代碼靜態質量檢驗》13.所選的環境監控系統需通過省級或以上權威實驗《EMC電磁兼容檢測》14.所選的環境監控系統需通過國家安全防范報警系統產品質量監督檢驗中心檢驗15.所選的環境監控系統需通過中國人民解放軍軍用安全技術防范產品認證中心認證16.所選的環境監控系統需通過國家電網公司自動化設備電磁兼容實驗室出具的檢驗報告17.要求三年原廠質保(1套);機房環境監控系統:1.8個標準RJ45 485接口、2.8個標準RJ45 IO輸入接口、3.1個RS232 DB9公口、4.1個MODEM接口、5.1路聲光告警接口(12V輸出)、6.2路12V輸出控制、7.4路485擴展接口,螺釘緊固式接頭、8.4路模擬量(4-20mA)接口、嵌入式低功耗一體機、9.要求三年原廠質保(1套); |
12 |
7 |
1套 |
4 |
機房監控設備3 |
其他 |
溫濕度傳感器:1.供電電源:12VDC或24VDC、2.測量范圍:-10~50℃ 0~100%RH,測量精度:±3%RH ±0.5℃(25℃)、3.輸出形式:RS485、4.監測參數:溫度、濕度、5.最大尺寸:86×86×30mm、6.工作環境:-20 ~ 60 °C,0 ~ 100% RH、7.監測機房溫度、濕度(帶顯示屏)、8.要求三年原廠質保(8臺);水浸傳感器:1.供電電源:12VDC、2.檢測線纜: ASC-2100二芯正螺紋檢測線纜、3.檢測線纜長度:最大可接線纜長度為500米、4.塑料外殼:白色PVC,NEMA1,IP55、5.靈敏度:2mm-100mm可調(自來水)、6.響應時間:小于1秒、7.監測機房漏水(不含水浸線)、8.要求三年原廠質保(3臺);水浸感應線:1.檢測線纜直徑:5.0mm、2.2條檢測導線直徑:1.0mm、3.檢測導線外阻:5歐姆/200米、4.重量:18克/米、5.顏色:淺橙、6.最大暴露溫度:85攝氏度、7.配合EMS-0100使用(可定制長度)、配合LDW-1A使用(可定制長度)、8.要求三年原廠質保(6×5米);智能監控系統(精密空調):1.電源輸入范圍:9V~15VDC、2.工作電流:≤0.2A、3.傳輸速率:10M/100M 自適應、4.工作方式:TCP Server、TCP Client、虛擬串口、UDP Server、UDP Peer 等、5.接口方式:RS485/RS232 全兼容、6.環境溫度:-10℃~40℃、7.環境濕度:10%~90%RH、需要提供通信接口和通信協議(精密空調監測)、8.要求三年原廠質保(2臺) |
12 |
7 |
1套 |
5 |
機房監控設備5 |
其他 |
機房空調室內機12.5K :1.輸入電壓允許波動范圍:220/380V +15%?-15%、2.頻率:50HZ ? 2HZ、3.采用高效穩定的渦旋式壓縮機,保障產品的高壽命、高能效比、壓縮機在室內機主內、4.制冷量:單臺不得低于12500W,能效比:3.0,功率4.15KW,加熱量:4KW、5.風機數量為1;風量大于等于(3100m3/h)、6.加濕選用適應惡劣水質的紅外加濕器,加濕量:1.5KW。不允許用電極加濕、7.機組顯熱比0.9以上,具有更大的節能能力、8.機子應該具有微電腦控制器(LCD),操作簡單、并且有多級密碼保護功能,能記錄主要部件的運行數據,能保存至少200條或者更多的告警信息、9.具有自動保護功能,即使停電后可以保存運行參數及告警等信息,具有來電自啟動及延時設定功能、10.應該標配標準的監控接口,提供標準的通信協議,更好的接入監控單元(1臺);機房空調室外機:1.隨室內機配套及空調專用輔材(含專用銅管)(1臺); |
12 |
7 |
1套 |
6 |
抗靜電地板 |
其他 |
1.HDG.600.35.Q.G主要技術參數:集中荷載:度調整后,可通過擰緊羅母進行鎖定,絲桿高度可調節。支架、橫梁表面經鍍鋅處理,美觀、防腐、≥2950N (撓度≤2mm,永久變形≤0.25mm)極限荷載:≥14500N 均布載荷:≥12500N/m2(撓度≤2mm)沖擊荷載:試驗區不能有任何塌陷,地板永久變形≤1.5mm 地板邊載荷需大于地板中心載荷。表面平面度:≤0.5mm鄰邊垂直度:≤0.3mm邊長公差:<0.3mm 系統電阻:靜電耗散型:1.0×106-9Ω防火等級:A級,背板為“十字加強筋”專利結構,側板需有地板品牌標示鋼印。地板貼面:1.2mmHPL美亞貼面2010-8,防靜電性能穩定,防靜電指數106-109Ω,表面耐磨度≥3000轉。支架軸向荷載≥20KN(只)、2.地板塊自重約15kg、3.中標方負責拆除原有靜電地板拆除,在拆除和鋪裝過程中必須保證機房內設備和網絡能夠安全、穩定的運行。(80平米) |
12 |
7 |
80平方米 |